智能应急照明和疏散指示系统是发展趋势

智能应急照明和疏散指示系统是发展趋势

消防应急照明和疏散指示系统是由各类消防应急灯具及相关装置组成,为人员疏散、消防作业提供照明和疏散指示的系统。
GB 50016 - 2014《建筑设计防火规范》(以下简称《建规》)第10. 3. 1条对疏散照明设置场所做了规定,然而部分规范对应急照明和疏散指示系统提出了更高的要求:


JGJ 48 - 2014《商店建筑设计规范》第7. 3. 10条规定:“大型商店建筑的疏散通道、安全出口和营业厅应设置智能疏散照明系统;中型商店的疏散通道和安全出口应设置智能疏散照明系统”;
JGJ 333 - 2014《会展建筑电气设计规范》第9. 4. 2条规定:“特大型、大型会展建筑宜设置集中控制型应急照明和疏散指示系统”。
为什么部分现行规范会要求某些空间复杂、人员密集的场所设置智能应急照明和疏散指示系统呢,因为传统的应急照明和疏散指示标志在建筑物内作为单体存在,而其本身的特性存在着诸多不够完善的地方:


a. 疏散方向固定,无法根据火灾发生的位置来合理调整疏散方向,有可能把人员引向火场。
b. 灯具电压为AC 220 V,火灾时消防水四溢,虽然火灾自动报警系统会强制切除非消防电源,但消防应急照明和疏散指示系统作为火灾时仍需要坚持工作的系统,不能被切除。水是电的优良导体,对消防人员造成了潜在的危险。
c. 疏散指示灯无自动巡检功能。传统的应急照明和疏散指示系统在安装完成后,一般由物业定期视觉检查。现代建筑规模大、功能复杂、灯具数量庞大,使得灯具检查的工作量巨大且容易发生遗漏。可见,改进传统的消防应急照明和疏散指示系统,最大限度地减少人员伤亡和降低财产损失势在必行。
智能应急照明和疏散指示系统(以下简称智能应急照明系统)采用集中监控方式,通过信息技术、计算机技术和自动控制技术对建筑内消防安全通道进行实时监控,以达到安全疏散智能化的目的。该系统24 h不间断对设备进行巡检,保证整个系统在最佳状态;通过与火灾自动报警系统联动,获悉现场火警信息,对疏散指示标志进行控制动态调整逃生方向,使逃生人员安全、准确、迅速地选择安全通道逃生。
虽然现行规范要求设置智能应急照明和疏散指示系统的场所并不多,但其诸多技术特点和优势弥补了现有应急照明和疏散指示系统的不足,将会在现代各类建筑逃生领域发挥至关重要的作用。

智能应急照明系统的方案选择

常见的智能应急照明系统有以下两种方案:
一是自带蓄电池灯具组成的应急照明系统,即自带电源集中控制型系统,DC 24 V蓄电池直接安装在末端照明灯具内;


二是采用集中蓄电池组的应急照明系统,即集中电源集中控制型系统,末端灯具不带蓄电池,蓄电池组和分配电装置在各个电气竖井内部集中设置。
两种方式照明灯具均为DC 24 V,都能实现自动巡检、应急转换等功能,但有各自的缺点。采用灯具自带蓄电池的应急照明系统,比集中蓄电池组成的应急照明系统有更高的可靠性,在电源线路故障的情况下,照明灯具仍能依靠蓄电池继续工作;缺点是电池放置分散,电池事故点多,维护量大且复杂,而且在对应急照明和疏散指示标志的备用电源的连续供电时间有较高要求的场所,如《建规》10. 1. 5条规定:“1 建筑高度大于100 m的民用建筑,不应小于1. 5 h;2 医疗建筑、老年人建筑、总建筑面积大于100 000 m2的公共建筑不应少于1. 0 h。”


应急照明灯具要满足其备用电源供电时间的要求,单灯蓄电池体积就会增大(2 ~ 3倍),对灯具的制造和安装都产生了很大的困难。采用集中蓄电池组的应急照明系统可较好地解决这个问题,它可较为方便地在配电间内增设蓄电池组,或者减少分配电装置的供电回路,从而提高连续供电时间。
此种方式蓄电池便于维护,但存在着消防线路故障或烧毁使整个照明失效的风险。设计人员可根据实际的工程情况选择不同的设置方案。
《技术咨询本人微信:121616107》
《电力工程技术QQ二群:569901600》

0 个评论

要回复文章请先登录注册